Stacionarna oprema za gasenje pozara - Verzija za štampu +- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum) +-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje) +--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi) +--- Tema: Stacionarna oprema za gasenje pozara (/Thread-stacionarna-oprema-za-gasenje-pozara--8039) |
Stacionarna oprema za gasenje pozara - Dzemala - 25-06-2010 01:52 PM Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
TEHNICKI USLOVI 1.Planiranje i projektovanje treba izvrsiti precizno, pridrzavajuci se tehnickih propisa 2. Sprinkler se postavlja u vertikalnom polozaju 3. Viseci sprinkler se postavlja kod mokrog dok se stojeci postavlja kod suvog sistema 4. Postoje dva tipa sprinkler mreze: - normalni - esanolirani 5. Maksimalna povrsina pokrivanja jednog sprinklera je SxD S - medusobno rastojanje sprinklera na istoj grani D - rastojanje izmedu grana 6. Polozaj magistralnih cevovoda treba da su simetricni i prilagodeni plafonu 7. Rastojanje meriti u horizontalnoj ravni 8. Kolicinu vode treba planirati prema kolicini zapaljivog materijala srazmerno kolicini i zapremini 9.Prema navedenoj tehnologiji ( fabrika stofa) usvojen je tip sprinklera sa ampulom 10. Velicine sprinklera su odredene protokom,3/8'', 1/2'' i 3/4''. Velicinu od 3/8'' primeniti samo za PO 1 11. Temperatura aktiviranja sprinklera treba da je veca od maksimalne temperature prostora za30oC 12. Rastojanje sprinklera od mogucih prepreka na krovu se odreduje iz dijagrama (horizontala i vertikala) 13. Maksimalan pritisak u sprinkler instalaciji iznosi 10 bara, dok se mora obezbediti na najnepovoljnijoj mlaznici od 0.5 bara a najveci od 5 bara 14. Rastojanje drzaca - nosaca je maksimalno 4 m 15. Razvodni i napojni cevovodi se izraduju od celicnih cevi 16. Spajanje cevi se izvodi zavarivanjem a varovi moraju biti kvalitetni 17. Zavarivacke radove mogu izvoditi samo atestirani varioci 18. Na razvodne i napojne cevovode ne smeju se prikljucivati potrosaci 19. Rastojanja vodova od konstrukcije je 50 mm 20. Razmak oslonca u zavisnosti od precnika cevi: .... TEHNICKI OPIS Instalacija se izvodi prema sledecim podacima: P.O.= 3.2 I= 10.0 (mm/min) Ad= 325 (m²) za mokri i suvi sistem A1= 9 (m²) τ= 90 (min) Vmin= 70 (m3) za medjurezervoar V= 410 (m3) za vazdusni rezervoar S= 3.75 (m) izmedju mlaznica D= 3.75 (m) izmedju grana Stacionarnu pozarnu instalaciju za dobijenu montaznu halu izvodimo kao Sprinkler sistem. u nasem slucaju sistem se radi za grejane prostorije, pa instalaciju izvodimo kao mokru.To znaci da ce u cevima konstantno biti voda, jer ne postoji bojazan da ce voda smrznuti i unistiti instalaciju. Sistem se sastoji od dva magistralna voda koja se preko dva kolena dovode na T racvu. Dalje se cevovod spusta niz kalkanski zid u zemlju ispod zone mrznjenja (0.8m) i vodi u pumpnu stanicu. Tip mreze je granasti i sastoji se iz dva magistralna voda sa po 10 grana na svakom vodu, na svakoj grani se nalaze po 3 mlaznice, i sa desne i sa leve strane, sto znaci da ima 6 mlaznica u redu. Mlaznice koje su postavljene na ovaj stacionarni sistem imaju srednju povrsinu dejstva je 14.17 m2/kom.Broj mlaznica po povrsini dejstva je 12, i to 4 komada po sirini i 3 po duzini. Predvidene su visece mlaznice sa ampulom No 15 sa temperaturom aktiviranja 68ْ C(crvena boja tecnosti u ampuli).... |