TEHNICKI USLOVI

1.Planiranje i projektovanje treba izvrsiti precizno, pridrzavajuci se tehnickih propisa
2. Sprinkler se postavlja u vertikalnom polozaju
3. Viseci sprinkler se postavlja kod mokrog dok se stojeci postavlja kod suvog sistema
4. Postoje dva tipa sprinkler mreze: - normalni
- esanolirani
5. Maksimalna povrsina pokrivanja jednog sprinklera je SxD
S - medusobno rastojanje sprinklera na istoj grani
D - rastojanje izmedu grana
6. Polozaj magistralnih cevovoda treba da su simetricni i prilagodeni plafonu
7. Rastojanje meriti u horizontalnoj ravni
8. Kolicinu vode treba planirati prema kolicini zapaljivog materijala srazmerno kolicini i zapremini
9.Prema navedenoj tehnologiji ( fabrika stofa) usvojen je tip sprinklera sa ampulom
10. Velicine sprinklera su odredene protokom,3/8'', 1/2'' i 3/4''. Velicinu od 3/8'' primeniti samo za PO 1
11. Temperatura aktiviranja sprinklera treba da je veca od maksimalne temperature prostora za30oC
12. Rastojanje sprinklera od mogucih prepreka na krovu se odreduje iz dijagrama (horizontala i vertikala)
13. Maksimalan pritisak u sprinkler instalaciji iznosi 10 bara, dok se mora obezbediti na najnepovoljnijoj mlaznici od 0.5 bara a najveci od 5 bara
14. Rastojanje drzaca - nosaca je maksimalno 4 m
15. Razvodni i napojni cevovodi se izraduju od celicnih cevi
16. Spajanje cevi se izvodi zavarivanjem a varovi moraju biti kvalitetni
17. Zavarivacke radove mogu izvoditi samo atestirani varioci
18. Na razvodne i napojne cevovode ne smeju se prikljucivati potrosaci
19. Rastojanja vodova od konstrukcije je 50 mm
20. Razmak oslonca u zavisnosti od precnika cevi: ....

TEHNICKI OPIS

Instalacija se izvodi prema sledecim podacima:
P.O.= 3.2
I= 10.0 (mm/min)
Ad= 325 (m²) za mokri i suvi sistem
A1= 9 (m²)
τ= 90 (min)
Vmin= 70 (m3) za medjurezervoar
V= 410 (m3) za vazdusni rezervoar
S= 3.75 (m) izmedju mlaznica
D= 3.75 (m) izmedju grana

Stacionarnu pozarnu instalaciju za dobijenu montaznu halu izvodimo kao Sprinkler sistem. u nasem slucaju sistem se radi za grejane prostorije, pa instalaciju izvodimo kao mokru.To znaci da ce u cevima konstantno biti voda, jer ne postoji bojazan da ce voda smrznuti i unistiti instalaciju.
Sistem se sastoji od dva magistralna voda koja se preko dva kolena dovode na T racvu. Dalje se cevovod spusta niz kalkanski zid u zemlju ispod zone mrznjenja (0.8m) i vodi u pumpnu stanicu.
Tip mreze je granasti i sastoji se iz dva magistralna voda sa po 10 grana na svakom vodu, na svakoj grani se nalaze po 3 mlaznice, i sa desne i sa leve strane, sto znaci da ima 6 mlaznica u redu.
Mlaznice koje su postavljene na ovaj stacionarni sistem imaju srednju povrsinu dejstva je 14.17 m2/kom.Broj mlaznica po povrsini dejstva je 12, i to 4 komada po sirini i 3 po duzini.
Predvidene su visece mlaznice sa ampulom No 15 sa temperaturom aktiviranja 68ْ C(crvena boja tecnosti u ampuli)....


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
01:52 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Akt o proceni rizika za aparat za elektrolučno zavarivanje derrick 0 2,737 08-02-2013 01:13 PM
zadnja poruka: derrick
  Teniska oprema - prezentacija derrick 0 1,035 07-02-2013 11:58 PM
zadnja poruka: derrick
  Primena standarda kvaliteta u oblasti zaštite od požara Maja 0 2,343 19-03-2012 11:02 PM
zadnja poruka: Maja
  Biznis plan Sportska oprema Maja 0 3,604 30-01-2012 04:02 PM
zadnja poruka: Maja
  Oprema i invetar pekara, sendvicara i ekspres restorana Vesnica 0 2,238 11-05-2010 05:28 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: