II TEHNICKI USLOVI


1.Planiranje i projektovanje treba izvrsiti precizno, pridrzavajuci se tehnickih propisa
2. Sprinkler se postavlja u vertikalnom polozaju
3. Viseci sprinkler se postavlja kod mokrog dok se stojeci postavlja kod suvog sistema
4. Postoje dva tipa sprinkler mreze: - normalni
- esanolirani
5. Maksimalna povrsina pokrivanja jednog sprinklera je SxD
S - medusobno rastojanje sprinklera na istoj grani
D - rastojanje izmedu grana
6. Polozaj magistralnih cevovoda treba da su simetricni i prilagodeni plafonu
7. Rastojanje meriti u horizontalnoj ravni
8. Kolicinu vode treba planirati prema kolicini zapaljivog materijala srazmerno kolicini i zapremini
9.Prema navedenoj tehnologiji ( fabrika stofa) usvojen je tip sprinklera sa ampulom
10. Velicine sprinklera su odredene protokom,3/8'', 1/2'' i 3/4''. Velicinu od 3/8'' primeniti samo za PO 1
11. Temperatura aktiviranja sprinklera treba da je veca od maksimalne temperature prostora za30oC
12. Rastojanje sprinklera od mogucih prepreka na krovu se odreduje iz dijagrama (horizontala i vertikala)
13. Maksimalan pritisak u sprinkler instalaciji iznosi 10 bara, dok se mora obezbediti na najnepovoljnijoj mlaznici od 0.5 bara a najveci od 5 bara
14. Rastojanje drzaca - nosaca je maksimalno 4 m
15. Razvodni i napojni cevovodi se izraduju od celicnih cevi
16. Spajanje cevi se izvodi zavarivanjem a varovi moraju biti kvalitetni
17. Zavarivacke radove mogu izvoditi samo atestirani varioci
18. Na razvodne i napojne cevovode ne smeju se prikljucivati potrosaci
19. Rastojanja vodova od konstrukcije je 50 mm
20. Razmak oslonca u zavisnosti od precnika cevi:
21. Ogranci se vezuju za tavanicu vesalicama
22. Drzaci se prave od negorivog materijala i treba da imaju najmanji presek prema
tabeli:
23.Pri prolazu cevovoda kroz gradvinsku konstrukciju postaviti ga u zastitnu kolonu (cev veceg precnika) a zazor se zaptive negorivim materijalom
24. Cevi precnika manjeg od 50 (mm) se ne smeju spajati zavarivanjem
25. Cevovode van objekta voditi ispod nivoa terena 0.8 (m), da bi se sprecilo smrzavanje vode
26. Na razvodne vodove se pricvrscuju normalne sprinkler mlaznice No 15
27. Maksimalno rastojanje izmedu mlaznica je 4 (m) a stvarno iznosi 3.083 (m)
28. Mlaznice se pricvrscuju za cevovod pomocu ( T ) racve (komad), a zadnja se povezuje na luk
29. Cevna mreza se sastoji od dva razvodna voda na koje su pricvrscena 32 ogranka koji su posavljeni pod uglom od 10.2o
30. Cevni vodovi se vidno vode i nije dozvoljeno zastitno izolovanje od niskih i visokih temperatura
31. Cevovod se stiti od korozije nanosenjem sloja zastitne boje
32. Mlaznice se ne farbaju
33. Pumpna stanica se nalazi ispod nivoa terena na udaljenosti 10 m od objekta
34. KSV je za mokri sprinkler sistem grejani
35. Radi praznjenja instalacije cevovod se izvodi sa nagibom prema KSV i to: razvodni vodovi u nagibu od 0.2 % a ogranci prate nagib krovne ravni
36. Rezervoar sa vazduhom i vodom je predviden za pocetnu fazu gasenja pozara
37. Sprinkler postrojenja se osigurava sa najmanje dva izvora vode koji su nezavisni jedan od drugoga. Jedan izvor mora biti neiscrpan, a drugi moze biti ogranicena kolicina vode


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:29 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Q faktor optičkih sistema za za digitalne protoke 10gbit i veće profesorXXX 0 2,182 27-05-2011 02:33 AM
zadnja poruka: profesorXXX
  Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za advokate i advokatska orta Dzemala 0 2,816 25-03-2011 06:45 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Mere zaštite i spasavanje od požara VS1 0 5,612 10-06-2010 09:13 PM
zadnja poruka: VS1

Skoči na forum: