04-07-2010, 02:23 PM
Матурски, семинарски, дипломски и мастер радови из разних области.
На основу члана 9. Закона о заштити од пожара („Сл. Лист САПВ бр. 27/7_“ ) и у свему према Правилнику о елементима планова заштите од пожара („Сл. Лист САВП бр. 25/71“) за радну организацију „Новопак“ израђен је План заштите од пожара:
ПЛАН
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ООУР „ ГРАФИКА“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим планом обухвата се процена угрожености људи и имовине ООУР-а „Графика – Нови Сад“ Штампарско литографског завода из Новог Сада , Футошки пут бр. 67, одређују се мере за успешно функционисање заштите од пожара и елементарних непогода, те се обезбеђује спровођење надзора над извршењем тих мера.
План заштите од пожара састоји се од:
a) Технолошко превентивног плана и
b) Плана гашења пожара
II ТЕХНОЛОШКО ПРЕВЕНТИВНИ ПЛАН
1. Процена угрожености:
„Графика – Нови Сад“ Штампарско литографски завод из Новог Сада ради на изради папирне и картонске амбалаже, те амбалаже од оплемењених материјала као и на штампи и доради рекламних, трговачких и комерцијалних тисканица.
Опасност од избијања пожара у „Графици - Нови Сад“ је због употребе запаљивих течности као што су: етилацетат, етилалкохол, бензин, ацетон, изопропилалкохол и лак на бази шпирита. Због присуства ових лако запаљивих течности како у технолошком процесу производње тако и ван њега, може доћи до стварања концентрација пара са ваздухом, а самим тим и до избијања пожара, односно до експлозије гасова и пара. Једну од најопаснијих група запаљивих течности, са којом се ова радна организација врло често среће, представљају растварачи. Растварачи, као и друге лако запаљиве течности, испаравају на свакој температури.
На основу Правилника о категоризацији и извршене процене, радна организација „Графика – Нови Сад“ сврстана је у II категорију по степену ватроопасности.
2. Макролокација:
ООУР „Графика – Нови Сад“ налази се југозападно од општинске ватрогасне јединице – ударног центра I категорије у Новом Саду на удаљености од 7 км. повезан путем I реда. На Футошком путу, удаљено 1,2 км. од радне ораганизације „Графика – Нови Сад“ налази се ДВД радних организација „Југоалата“ и „Југодента“. ООУР „Графика – Нови Сад“ има своје добровољно ватрогасно друштво.
• Према свом положају ООУР „Графика – Нови Сад“ налази се у зони корисног дејства ударног центра Општинске ватрогасне јединице у Новом Саду, што значи да се евентуално потребна помоћ може очекивати у року од 8 или више минута, што зависи од задржавања на раскрсницама улица због семафора. Према процени, задржавање на семафорима износило би 2-3 минута што се сматра веома неповољним у случају потребе за интервенцијом.
• Саобраћајнице за кретање ватрогасних возила Општинске ватрогасне јединице у случају интервенције: Караџићева – Ивана Милутиновића – Јована Суботића – Успенска – Булевар ЈНА – Булевар Револуције – Футошки пут – Вршачка – Панонска. Све набројане саобраћајнице повезане су путем I реда и проходне су у свако доба године (прилог 1.)
• Удаљеност надлежног М СУП-а Нови Сад и ООУР-а „Графика – Нови Сад“ износи око 6 км. Најбржи долазак на место интервенције омогућен је саобраћајницама: Булевар 23. октобра – Булевар ЈНА – Булевар Револуције – Футошки пут (по потреби Вршачка – Панонска)
• Конфигурација земљишта је равна што омогућава кретање ватрогасних возила у границама дозвољених и предвиђених брзина за случај интервенције, саобраћајнице су међусобно повезане путевима I реда и проходне су по свим временским условима.
3. Микролокација:
• ООУР „Графика – Нови Сад“ Штампарско литографски завод из Новог Сада састоји се из производног, пратећег и управног објекта (прилог плана ).
• Значајан елеменат пожарне опасности представља међусобну удаљеност појединих објеката у кругу радне организације. Блиска одстојања објеката омогућавају преношење пожара са једног на други и тиме воде до развијања пожара већег интензитета што смањује могућност ефикасније локализације и гашења истог.
Минимална удаљеност између објеката која би се сматрала толерантном зависи од више фактора: врсте и намене објекта, конструкције у погледу запаљивости и водоотпорности, пожарног оптерећења, величине отвора у зидовима и тд.
• Међусобно растојање производног и управног објекта на северној страни износи 10 – 12 м; удаљеност производног објекта од трафостанице износи такође 10 – 12 м. Међусобно растојање производног објекта и гараже износи 7 метара. Растојање између производног и пратећег објекта на југоисточној страни износи 12 м.
• Објекти су израђени од ватроотпорног материјала (сем једног дела пратећег објекта – шупа, израђена од дрвене грађе) и
На основу члана 9. Закона о заштити од пожара („Сл. Лист САПВ бр. 27/7_“ ) и у свему према Правилнику о елементима планова заштите од пожара („Сл. Лист САВП бр. 25/71“) за радну организацију „Новопак“ израђен је План заштите од пожара:
ПЛАН
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ООУР „ ГРАФИКА“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Овим планом обухвата се процена угрожености људи и имовине ООУР-а „Графика – Нови Сад“ Штампарско литографског завода из Новог Сада , Футошки пут бр. 67, одређују се мере за успешно функционисање заштите од пожара и елементарних непогода, те се обезбеђује спровођење надзора над извршењем тих мера.
План заштите од пожара састоји се од:
a) Технолошко превентивног плана и
b) Плана гашења пожара
II ТЕХНОЛОШКО ПРЕВЕНТИВНИ ПЛАН
1. Процена угрожености:
„Графика – Нови Сад“ Штампарско литографски завод из Новог Сада ради на изради папирне и картонске амбалаже, те амбалаже од оплемењених материјала као и на штампи и доради рекламних, трговачких и комерцијалних тисканица.
Опасност од избијања пожара у „Графици - Нови Сад“ је због употребе запаљивих течности као што су: етилацетат, етилалкохол, бензин, ацетон, изопропилалкохол и лак на бази шпирита. Због присуства ових лако запаљивих течности како у технолошком процесу производње тако и ван њега, може доћи до стварања концентрација пара са ваздухом, а самим тим и до избијања пожара, односно до експлозије гасова и пара. Једну од најопаснијих група запаљивих течности, са којом се ова радна организација врло често среће, представљају растварачи. Растварачи, као и друге лако запаљиве течности, испаравају на свакој температури.
На основу Правилника о категоризацији и извршене процене, радна организација „Графика – Нови Сад“ сврстана је у II категорију по степену ватроопасности.
2. Макролокација:
ООУР „Графика – Нови Сад“ налази се југозападно од општинске ватрогасне јединице – ударног центра I категорије у Новом Саду на удаљености од 7 км. повезан путем I реда. На Футошком путу, удаљено 1,2 км. од радне ораганизације „Графика – Нови Сад“ налази се ДВД радних организација „Југоалата“ и „Југодента“. ООУР „Графика – Нови Сад“ има своје добровољно ватрогасно друштво.
• Према свом положају ООУР „Графика – Нови Сад“ налази се у зони корисног дејства ударног центра Општинске ватрогасне јединице у Новом Саду, што значи да се евентуално потребна помоћ може очекивати у року од 8 или више минута, што зависи од задржавања на раскрсницама улица због семафора. Према процени, задржавање на семафорима износило би 2-3 минута што се сматра веома неповољним у случају потребе за интервенцијом.
• Саобраћајнице за кретање ватрогасних возила Општинске ватрогасне јединице у случају интервенције: Караџићева – Ивана Милутиновића – Јована Суботића – Успенска – Булевар ЈНА – Булевар Револуције – Футошки пут – Вршачка – Панонска. Све набројане саобраћајнице повезане су путем I реда и проходне су у свако доба године (прилог 1.)
• Удаљеност надлежног М СУП-а Нови Сад и ООУР-а „Графика – Нови Сад“ износи око 6 км. Најбржи долазак на место интервенције омогућен је саобраћајницама: Булевар 23. октобра – Булевар ЈНА – Булевар Револуције – Футошки пут (по потреби Вршачка – Панонска)
• Конфигурација земљишта је равна што омогућава кретање ватрогасних возила у границама дозвољених и предвиђених брзина за случај интервенције, саобраћајнице су међусобно повезане путевима I реда и проходне су по свим временским условима.
3. Микролокација:
• ООУР „Графика – Нови Сад“ Штампарско литографски завод из Новог Сада састоји се из производног, пратећег и управног објекта (прилог плана ).
• Значајан елеменат пожарне опасности представља међусобну удаљеност појединих објеката у кругу радне организације. Блиска одстојања објеката омогућавају преношење пожара са једног на други и тиме воде до развијања пожара већег интензитета што смањује могућност ефикасније локализације и гашења истог.
Минимална удаљеност између објеката која би се сматрала толерантном зависи од више фактора: врсте и намене објекта, конструкције у погледу запаљивости и водоотпорности, пожарног оптерећења, величине отвора у зидовима и тд.
• Међусобно растојање производног и управног објекта на северној страни износи 10 – 12 м; удаљеност производног објекта од трафостанице износи такође 10 – 12 м. Међусобно растојање производног објекта и гараже износи 7 метара. Растојање између производног и пратећег објекта на југоисточној страни износи 12 м.
• Објекти су израђени од ватроотпорног материјала (сем једног дела пратећег објекта – шупа, израђена од дрвене грађе) и