UVOD

U radu je prikazan pristup energetskoj optimizaciji i izloženi su rezultati tehničke studije izvodljivosti ultraenergetski efikasnog data centra vrhunskih performansi IT tehnologija i energetskih opterećenja, kao i ekstremno visoke disipacije toplote. Pokazano je da se integralnim prilazom optimizaciji energetske efikasnosti građevinske konstrukcije, izborom IT tehnologija i sistema, imajući u vidu energetsku efikasnost i najnovije domete odgovarajuće kontrole infrastukture data centara i, najzad, primenom danas komercijalno dostupnih prestižnih tehnologija i sistema klimatizacije visokih performansi, preciznog hlađenja i korišćenja obnovljivih izvora energije, može realizovati hiperefikasan data centar.

U poslednjih par decenija, centralizovani sistemi za smeštaj podataka su doživeli značajnu evoluciju, gonjeni potrebama savremenih informacionih sistema.
Sledeći opšti trend za centralizacijom računarskih resursa, koji nas vodi od pojedinačnih radnih stanica, kao jedne krajnosti, sve do „oblaka“ računarskih resursa iz kojih se kreiraju virtualne mašine po potrebi, kao druge krajnosti, storage sistemi su se od jednostavnog skupa uređaja za smeštaj podataka transformisali u sisteme visoke kompleksnosti, koji nam pružaju rešenja za sledeće probleme, kao i mnoge druge:

• Kako obezbediti maksimalno iskorišćenje prostora
• Kako obezbediti otpornost na otkaze i brzi oporavak ukoliko do njega dođe
• Kako obezbediti maksimalne performanse prilikom pristupa podacima
• Kako povećati integritet i bezbednost podataka


SADRŽAJ

UVOD 4
I DATA CENTRI 6
1. UVOD 6
2. IT - Data centri 7
2.1. Planiranje 8
2.2. Napajanje 8
2.3. Hlađenje 9
2.4. Rekovi i rekovski dodaci 10
2.5. Upravljanje i nadzor 11
2.6. Protiv požarna zaštita i prateća infrastruktura 12
3. POTROŠNJA ENERGIJE U DATA CENTRIMA 13
Redukcija i reorganizacija 13
Korišćenje prirodnih resursa 14
Staro za novo 15
4. VISOKA RASPOLOŽIVOST / POUZDANOST DATA CENTRA 17
II KLIMATIZACIJA (RASHLAĐIVANJE) 20
1. ZADATAK KLIMATIZACIJE 20
2. ELEMENTI KLIMA UREĐAJA, KLIMA KOMORE 22
2.1. KLIMA KOMORE 27
2.1.1. Funkcijske jedinice 28
3. PROZORSKI KLIMA UREĐAJI, SOBNI KLIMA UREĐAJI I KLIMA ORMARI 33
4. PROJEKTOVANJE KLIMA UREĐAJA, INSTALACIJA 36
III UŠTEDA ENERGIJE PRILIKOM RASHLAĐIVANJA (DATA CENTRI) 40
1. UVOD 40
2. „ZELENI“ DATA CENTRI 44
3. UTICAJ UPS-A NA EFIKASNOST DATA CENTRA 46
4. Efikasnost Hlađenja Case Study 47
IV MATEMATIČKI MODEL I KOMPJUTERSKI PROGRAM ZA PRORAČUN KAPACITETA RASHLADNIH KOMORA KOD DATA CENTRA 49
UVOD 49
1. STRUKTURA TOPLOTNIH DOBITAKA I MATEMATIČKI MODEL 49
2. TOPLOTNI DOBICI OD POVRŠINE ZIDOVA (TRANSMISIONI I OD ZRAČENJA) 50
3. TOPLOTNI DOBICI OD INFILTRACIJE OKOLNOG VAZDUHA 53
4. TOPLOTNI DOBICI OD ELEKTRIČNOG OSVETLJENJA 54
5. TOPLOTNI DOBICI OD PRISUTNIH LJUDI 55
6. TOPLOTNO OPTEREĆENJE OD MAŠINA I OPREME U PROSTORIJI (RAČUNARA, SERVERA, PUMPI KOJE HLADE, ...) 57
7. TOPLOTNI DOBICI OD VENTILATORA VAZDUŠNIH HLADNJAKA 61
7. KOMPJUTERSKI PROGRAM ZA PRORAČUN KAPACITETA RASHLADNIH KOMORA 62
ZAKLJUČAK 63
V REALIZACIJA DATA CENTRA ZA POTREBE UNIVERZITETA U BEOGRADU 64
Uvod 64
1. Izbor operativnog sistema 67
2. Inicijalna podešavanja sistema 68
3. Konfiguracija RAID nizova 69
4. Konfiguracija - NFS 72
5. Konfiguracija – CIFS 75
6. Konfiguracija – iSCSI 77
7. Konfiguracija – SFTP 80
8. Konfiguracija – Agregacija LAN interfejsa 82
9. Konfiguracija – Firewall 84
10. Testovi performansi 88
11. Back-up operativnog sistema 91
ZAKLJUČAK 93
PRIMENA DATA CENTRA ZA POTREBE UNIVERZITETA U BEOGRADU 93
LITERATURA 95
Referentni URL