Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

1.Planiranje i projektovanje treba izvrsiti precizno, pridrzavajuci se tehnickih propisa
2. Sprinkler se postavlja u vertikalnom polozaju
3. Viseci sprinkler se postavlja kod mokrog dok se stojeci postavlja kod suvog sistema
4. Postoje dva tipa sprinkler mreze:
- normalni
- esanolirani
5. Maksimalna povrsina pokrivanja jednog sprinklera je SxD
S - medusobno rastojanje sprinklera na istoj grani
D - rastojanje izmedu grana
6. Polozaj magistralnih cevovoda treba da su simetricni i prilagodeni plafonu
7. Rastojanje meriti u horizontalnoj ravni
8. Kolicinu vode treba planirati prema kolicini zapaljivog materijala srazmerno kolicini i zapremini
9.Prema navedenoj tehnologiji ( fabrika stofa) usvojen je tip sprinklera sa ampulom
10. Velicine sprinklera su odredene protokom,3/8'', 1/2'' i 3/4''. Velicinu od 3/8'' primeniti samo za PO 1
11. Temperatura aktiviranja sprinklera treba da je veca od maksimalne temperature prostora za30oC
12. Rastojanje sprinklera od mogucih prepreka na krovu se odreduje iz dijagrama (horizontala i vertikala)
13. Maksimalan pritisak u sprinkler instalaciji iznosi 10 bara, dok se mora obezbediti na najnepovoljnijoj mlaznici od 0.5 bara a najveci od 5 bara
14. Rastojanje drzaca - nosaca je maksimalno 4 m
15. Razvodni i napojni cevovodi se izraduju od celicnih cevi
16. Spajanje cevi se izvodi zavarivanjem a varovi moraju biti kvalitetni
17. Zavarivacke radove mogu izvoditi samo atestirani varioci
18. Na razvodne i napojne cevovode ne smeju se prikljucivati potrosaci
19. Rastojanja vodova od konstrukcije je 50 mm
20. Razmak oslonca u zavisnosti od precnika cevi:
21. Ogranci se vezuju za tavanicu vesalicama
22. Drzaci se prave od negorivog materijala i treba da imaju najmanji presek prema tabeli:
23.Pri prolazu cevovoda kroz gradvinsku konstrukciju postaviti ga u zastitnu kolonu (cev veceg precnika) a zazor se zaptive negorivim materijalom
24. Cevi precnika manjeg od 50 (mm) se ne smeju spajati zavarivanjem
25. Cevovode van objekta voditi ispod nivoa terena 0.8 (m), da bi se sprecilo smrzavanje vode
26. Na razvodne vodove se pricvrscuju normalne sprinkler mlaznice No 15
27. Maksimalno rastojanje izmedu mlaznica je 4 (m) a stvarno iznosi 3.083 (m)
28. Mlaznice se pricvrscuju za cevovod pomocu ( T ) racve (komad), a zadnja se povezuje na luk
29. Cevna mreza se sastoji od dva razvodna voda na koje su pricvrscena 32 ogranka koji su posavljeni pod uglom od 10.2o
30. Cevni vodovi se vidno vode i nije dozvoljeno zastitno izolovanje od niskih i visokih temperatura
31. Cevovod se stiti od korozije nanosenjem sloja zastitne boje
32. Mlaznice se ne farbaju
33. Pumpna stanica se nalazi ispod nivoa terena na udaljenosti 10 m od objekta
34. KSV je za mokri sprinkler sistem grejani
35. Radi praznjenja instalacije cevovod se izvodi sa nagibom prema KSV i to: razvodni vodovi u nagibu od 0.2 % a ogranci prate nagib krovne ravni
36. Rezervoar sa vazduhom i vodom je predviden za pocetnu fazu gasenja pozara
37. Sprinkler postrojenja se osigurava sa najmanje dva izvora vode koji su nezavisni jedan od drugoga. Jedan izvor mora biti neiscrpan, a drugi moze biti ogranicena kolicina vode
38. KSV kontrokise ispravnost sistema i daje znak za uzbunu pomocu pomocu optickih i zvucnih signala u vatrogasnoj centrali
39. Po zavrsetku montaze cevovod treba isprati preko prikljucka za ispiranje na kraju razvodnog voda. (min. No 40 =20 cm)
40.Ispitivanje cevovoda se vrsi hladnim vodenim pritidkom od 15 bara u toku 24 casa i nesme doci do pada pritiska u toku ispitivanja
41. Izrada instalacije mora biti u saglasnosti sa prilozenim elaboratom, planovima, tehnickim propisima i uslovima
42. Odstupanje od projekta i njegova izmena dozvoljava se samo uz saglasnost projekta, usvojene izmene moraju se uneti u investiciono- tehnicku dokumentaciju
43. Za primo predaju izvrsenih radova nadlezni organ ce odrediti komisiju za prijem koja o svom radu vodi zapisnik. Naknadu za rad komisije snosi investitor
44. Sve nedostatke koje uoci komisija, izvodac mora otkloniti odmah i o svom trosku
45. Tehnicki uslovi su sastavni deo ugovora izmedu investitora i izvodaca radova

TEHNICKI OPIS

Instalacija se izvodi prema sledecim podacima:
P.O.= 3.2
I= 10.0 (mm/min)
Ad= 325 (m²) za mokri i suvi sistem
A1= 9 (m²)
τ= 90 (min)
Vmin= 70 (m3) za medjurezervoar
V= 410 (m3) za vazdusni rezervoar
S= 3.75 (m) izmedju mlaznica
D= 3.75 (m) izmedju grana

Stacionarnu pozarnu instalaciju za dobijenu montaznu halu izvodimo kao Sprinkler sistem. u nasem slucaju sistem se radi za grejane prostorije, pa instalaciju izvodimo kao mokru.To znaci da ce u cevima konstantno biti voda, jer ne postoji bojazan da ce voda smrznuti i unistiti instalaciju.
Sistem se sastoji od dva magistralna voda koja se preko dva kolena dovode na T racvu. Dalje se cevovod spusta niz kalkanski zid u zemlju ispod zone mrznjenja (0.8m) i vodi u pumpnu stanicu.
Tip mreze je granasti i sastoji se iz dva magistralna voda sa po 10 grana na svakom vodu, na svakoj grani se nalaze po 3 mlaznice, i sa desne i sa leve strane, sto znaci da ima 6 mlaznica u redu.
Mlaznice koje su postavljene na ovaj stacionarni sistem imaju srednju povrsinu dejstva je 14.17 m2/kom.Broj mlaznica po povrsini dejstva je 12, i to 4 komada po sirini i 3 po duzini.
Predvidene su visece mlaznice sa ampulom No 15 sa temperaturom aktiviranja 68ْ C(crvena boja tecnosti u ampuli).
Pri porastu temperature dolazi do sirenja tecnosti u ampuli, kada temperatura vazduha dostigne naznacenu vrednost dolazi do pucanja ampule prilikom cega se oslobadja otvor za izlazak vode. Posto je voda pod pritiskom ona pocinje da izlazi pri cemu se rasprsava i dolazi do gasenja pozara.
Temelji su dimenzionisani za temeljno tlo sa dopustenim naponom od 1.50 kg/cm2. Temelje hale izvodi kupac u svemu prema tehnickoj dokumentaciji proizvodaca konstrukcije.
Krovni pokrivac je od salonit ploca ispod kojih je postavljena odgovarajuca izolacija.
Zidovi su izradjeni od sendvic zidova ,ali su oblozeni gipsanim plocama zbog izgleda, namene i izolacije objekta.Nakon postavljnja konstrukcije i izolacije potrebne za postavljanje gipsanih ploca prethodna povrsina montazne hale se smanjila zbog bocnih stubova.Dimenzije hale su redukovane sa 42*20m na 42*19.6m.
Zbog namene hale za edukaciju dece, predvidjeni su ravni plafoni, na kojima ce se izvesti sprinkler instalacija.To je izvrseno pomocu gipsanih ploca koje su postavljene na metalnu podkonstrukciju od metalnih U profila.Podkonstrukcija je vezana na celicne nosace prema standardu DIN 18168 i DIN 18181.Gipsane ploce su dimenzija:


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
08:12 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: