Analiza tehnicke zastite u pogonu preduzeca

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,085
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Analiza tehnicke zastite u pogonu preduzeca
SADRŽAJ:
1 UVOD 0
2 PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA 1
3 LOKACIJA 3
3.1 Broj uposlenih djelatnika 3
3.2 Naslov 4
3.3 Broj i naziv građevine 4
3.4 Tehnološki proces rada i putovi evakuacije 4
3.5 Brojnost osoba u građevini 5
4 STANJE GRAĐEVINSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE I IZOLACIJSKOG MATERIJALA GLEDE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA PO GRAĐEVINAMA 7
4.1 Kovinotokarska radionica 8
4.2 Bravarska radionica 9
4.3 USKLADIŠTAVANJE ZAPALJIVIH TEKUĆINA, STANJE VODOVODA, STANJE HIDRANTSKE MREŽE, SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA I GROMOBRANA 11
4.4 Vodoopskrba 12
4.5 Situacijski raspored građevine, internih i vanjskih prometnica 12
4.6 Etažnost građevine 12
4.7 Ustroj za zaštitu od požara i udaljenost od najbliže profesionalne vatrogasne postrojbe 13
4.8 Energetika s glavnima ventilima i sklopkama 13
4.9 Pregled sustava telefonskih i rado veza 13
4.10 Pregled fizičko – tehničke zaštite građevine 14
4.11 Razvrstavanje u kategoriju ugroženosti 14
4.12 Lokacija, Prilazni putovi udaljenost profesionalne vatrogasne postrojbe 15
4.13 Način evakuacije i spašavanja osoba 15
4.14 Električne, Strojarske i druge instalacijei uređaji 16
4.15 Javljači požara 16
4.16 Tehnički podaci 17
4.17 Dojavne grupe – zone 19
4.18 Ispitivanje i provjera sigurnosti sustava 21
4.19 Dnevnik rada vatrodojavnog sustava 22
4.20 Plan uzbunjivanja 22
5 SUSTAV KONTROLE PROLAZA 23
5.1 Opis sustava za kontrolu prolaza 23
5.2 Tehničke karakteristike sustava 24
5.3 Terminali za registraciju prolaza "FOCUS" 24
6 SHEMA UREĐAJA NAMIJENJENIH KONTROLI PROLAZA 25
6.1 Opći podaci 26
6.2 Opis rada centrale 27
7 ZAKLJUČAK- PROJEKTNOG ZADATKA 29
8 LITERATURA 30



SADRŽAJ SLIKA:
Slika1:glodalica planska..........2
Slika2:brizgalica za plastiku.....2
Slika3:brizgalice plastike.........3
Slika4:glodalice.....3
Slika5:cnc-glodalica plastika...3
slika6:kombinirka..3
Slika7:univerzalna tokarilica...3
Slika 8:Uređaj za javljanje požara............21
Slika 9: Adresabilni ručni javljači..............22
Slika 10: Paralelni indikator....22
Slika 11: Alarmna sirena........22
Slika 13 : Alarmni sistem OLDHAM-971M3Stb.........30
Slika 12 : Sustav kontrole prolaza...........31


SADRŽAJ TABLICA:
Tablica 1 : Građevina i njene karakteristike..5

Tablica 2 : Razvoj funkcija menadžmenta .2
Tabela 3 : Osnovni podaci o materijalima, sirovini i robi glede opasnosti od nastajanja i širenja požara STANDARD. Z.CO.OO5, ZCO.OO7)................9
Tablica 4 :Granične vrijednosti pojedinih vrsta materijala za izvođenje gromobranske instalacije, instalacije zaštitnog uzemljenja..12
Tabela 5 : Pouzdanost sustava za zagrijavanj, pripremu tople vode ili drugog medija glede opasnosti od nastajanja širenja požara
Tablica 6 :Granične vrijednosti pojedinih vrsta materijala za izvođenje gromobranske instalacije, instalacije zaštitnog uzemljenja..16
Tablica 7 : elementi proračuna raspoređivanja uređaja za javljanje požara.......24


============================================

5 SUSTAV KONTROLE PROLAZA

5.1 Opis sustava za kontrolu prolaza

Sustav za kontrolu prolaza je mikroprocesorski sustav za automatsko prikupljanje informacija o radnom vremenu, ulascima i izlascima zaposlenika (službeno, privatno, pauza). Sustav je sačinjen od elektroničke opreme tj. terminala za registraciju radnog vremena, komunikacijskog konvertera za povezivanje terminala s računalom, te od programskog dijela. Program omogućuje pohranjivanje i obradu prikupljenih podataka, pregled mjesečnog, tjednog, dnevnog ili trenutnog stanja, za pojedinačnog zaposlenika, određeni odjel ili cjelokupnu ustanovu, te izvođenje složenijih statistika i ispisa. Također je moguća i daljnja obrada podataka npr. u aplikaciji za obradu plaća.
Programski dio sustava je izveden za PC platformu s Windows 9x operacijskim sustavom. Rad s programom se odvija preko grafičkog korisničkog sučelja (GUI) što olakšava korištenje programa, a i izveden je u potpunosti na hrvatskom jeziku. Potrebna konfiguracija računala na kojemu će se nalaziti program su ; PC IBM računalo s Pentium procesorom (CPU) radnog takta 300 MHz ili ekvivalentan nekog drugog proizvođača radnom memorijom (RAM) kapaciteta min. 64Mb, sa tvrdim diskom (HDD) kapaciteta 6Gb, čitačem (CD-ROM) brzine 8x, razlučivošću monitora od 800x600 piksela u 16 bitnoj boji, te s tipkovnicom i mišem. Također se preporučuje i laserski pisač za ispis podataka, ali nije uvjet,

Pri dolasku na posao zaposlenik vrši registraciju putem beskontaktne kartice. Glavni terminal pohranjuje u memoriju podatak dobiven od čitača, smještenog na ulaznim vratima, kao identifikaciju zaposlenika, pridodaje vrijeme ulaska i statistiku koja definira akciju zaposlenika, te zapisuje u memoriju da je zaposlenik prisutan. Prilikom odlaska zaposlenik se ponovo registrira na terminal i ovisno od postavljenih parametara terminal zapisuje vrijeme izlaska, statistiku i da zaposlenik nije više prisutan u tvornici.
Ovisno o potrebi statistike za zaposlenike se definiraju kroz vremenske zone, odnosno vremenske intervale koji ovise o trajanju radne smjene , a sustav dopušta neograničene varijacije u definiranju kako bi se postigao zadovoljavajući način prikupljanja podataka. Takvi zapisi o registriranju zaposlenika se spremaju u memoriju terminala te se prenose u računalo komunikacijskim konverterom.
Jednom kada se podaci prenesu na računalo mogu se obrađivati po potrebi, a po isteku tekuće godine ili u slučaju puno podataka, čak i po isteku tekućeg mjeseca, se podaci mogu arhivirati i pohraniti u dokumentaciju.


5.2 Tehničke karakteristike sustava

beskontaktno prepoznavanje kartica do 8 cm udaljenosti
nije potrebno provlačiti karticu kroz čitač te tako habati dodirne dijelove
kod registracije karticu nije potrebno vaditi iz torbice, lisnice i sl., a terminal čita karticu unutar 250 ms, što omogućuje normalni prolaz zaposlenika u špicama prilikom dolaska i odlaska kao i do sada
kartica nema izvor napajanja već se napaja induktivno, te joj je trajnost praktički neograničena ukoliko je dostatno zaštićena od fizičkog oštećivanja
u identifikacijsku karticu je tvornički upisan kod sastavljen od brojčanog niza dužine od minimalno 7 pa sve do 12 znamenaka što svodi vjerojatnost da se u jednom sustavu registracije nađu dvije jednake kartice na minimum
kartica je prenosiva sa osobe na osobu jednostavnim preimenovanjem zaposlenika u programu, od strane ovlaštenog korisnika programa
moguće je proširenje dodatnim terminalima kako bi se olakšao ulaz ili izlaz u tvornicu ukoliko neki od zaposlenika ne koriste glavni već sporedne ulaze
jednostavan rad na PC aplikaciji s grafičkim sučeljem
generiranje ispisa prema specifičnostima poslovanja
brz i jednostavan pristup podacima
izrada raznih statistika za pojedinačne zaposlenike ili određene odjele
prijenos podataka preko ASCII datoteke u postojeći program za obradu plaća
terminal ima mogućnost upravljanja električnom bravicom te tako sustav za registraciju radnog vremena može postati i sustav za kontrolu pristupa ustanovi za zaposlenike


5.3 Terminali za registraciju prolaza "FOCUS"

FOCUS ima LCD zaslon veličine 4x20 znakova (znak je veličine 6 mm) sa pozadinskim osvijetljenjem. U njemu se nalazi čitač beskontaktnih kartica, a moguće je spojiti i dodatni čitač kako bi se lakše mogao izvesti npr. dvosmjeran prolazak zaposlenika. Na terminalu postoji tipkovnica s funkcijskim tipkama kojima zaposlenik može definirati statistiku prilikom prijavljivanja ili odjavljivanja, te provjeriti stanje radnih sati za tekući mjesec i da li ima pozitivni ili negativni saldo. Kučište je dimenzija 180x120x25 mm.
Slika 12 : Sustav kontrole prolaza

FOCUS ima LCD zaslon veličine 4x20 znakova (znak je veličine 6 mm) sa pozadinskim osvijetljenjem. U njemu se nalazi čitač beskontaktnih kartica, a moguće je spojiti i dodatni čitač kako bi se lakše mogao izvesti npr. dvosmjeran prolazak zaposlenika. Na terminalu postoji tipkovnica s funkcijskim tipkama kojima zaposlenik može definirati statistiku prilikom prijavljivanja ili odjavljivanja, te provjeriti stanje radnih sati za tekući mjesec i da li ima pozitivni ili negativni saldo. Kučište je dimenzija 180x120x25 mm.



[Slika: 25676401.png]

6.1 Opći podaci

Alarmni sistem OLDHAM-971M3Stb detektira prisutnost zemnog plina sa tri automatska javljača eksplozivnosti ( sonde ) postavljenih na stropu kotlovnice. Nivo detekcije koji je izveden je od 10,00 ppm ili 1,0 % odnosno 20,0 % DGE.
Sistem se napaja iz mreže standardnog napona 220 V, 50 Hz, a potrošnja iznosi cca 7,5 V ( 2,5 VA po sondi).

6 SHEMA UREĐAJA NAMIJENJENIH KONTROLI PROLAZA


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
19-01-2010 10:05 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Analiza tehnika odbrane polja derrick 0 1,605 11-10-2013 03:44 PM
zadnja poruka: derrick
  Mere zaštite i bezbednosti pri prevozu opasnih materija železnicom derrick 0 1,098 07-08-2013 11:03 PM
zadnja poruka: derrick
  Požar – mere zaštite derrick 0 1,180 04-08-2013 12:48 PM
zadnja poruka: derrick
  Analiza konflikta derrick 0 2,008 08-02-2013 12:48 PM
zadnja poruka: derrick
  Primena standarda kvaliteta u oblasti zaštite od požara Maja 0 1,981 19-03-2012 11:02 PM
zadnja poruka: Maja

Skoči na forum: