ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima:
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Moderator
*****

Poruka: 5,289
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Матурски, семинарски, дипломски и мастер радови из разних области.

На основу члана 9. Закона о заштити од пожара („Сл. Лист САПВ бр. 27/7_“ ) и у свему према Правилнику о елементима планова заштите од пожара („Сл. Лист САВП бр. 25/71“) за радну организацију „Новопак“ израђен је План заштите од пожара:

ПЛАН

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ООУР „ ГРАФИКА“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Овим планом обухвата се процена угрожености људи и имовине ООУР-а „Графика – Нови Сад“ Штампарско литографског завода из Новог Сада , Футошки пут бр. 67, одређују се мере за успешно функционисање заштите од пожара и елементарних непогода, те се обезбеђује спровођење надзора над извршењем тих мера.
План заштите од пожара састоји се од:
a) Технолошко превентивног плана и
b) Плана гашења пожара

II ТЕХНОЛОШКО ПРЕВЕНТИВНИ ПЛАН

1. Процена угрожености:
„Графика – Нови Сад“ Штампарско литографски завод из Новог Сада ради на изради папирне и картонске амбалаже, те амбалаже од оплемењених материјала као и на штампи и доради рекламних, трговачких и комерцијалних тисканица.
Опасност од избијања пожара у „Графици - Нови Сад“ је због употребе запаљивих течности као што су: етилацетат, етилалкохол, бензин, ацетон, изопропилалкохол и лак на бази шпирита. Због присуства ових лако запаљивих течности како у технолошком процесу производње тако и ван њега, може доћи до стварања концентрација пара са ваздухом, а самим тим и до избијања пожара, односно до експлозије гасова и пара. Једну од најопаснијих група запаљивих течности, са којом се ова радна организација врло често среће, представљају растварачи. Растварачи, као и друге лако запаљиве течности, испаравају на свакој температури.
На основу Правилника о категоризацији и извршене процене, радна организација „Графика – Нови Сад“ сврстана је у II категорију по степену ватроопасности.

2. Макролокација:
ООУР „Графика – Нови Сад“ налази се југозападно од општинске ватрогасне јединице – ударног центра I категорије у Новом Саду на удаљености од 7 км. повезан путем I реда. На Футошком путу, удаљено 1,2 км. од радне ораганизације „Графика – Нови Сад“ налази се ДВД радних организација „Југоалата“ и „Југодента“. ООУР „Графика – Нови Сад“ има своје добровољно ватрогасно друштво.
• Према свом положају ООУР „Графика – Нови Сад“ налази се у зони корисног дејства ударног центра Општинске ватрогасне јединице у Новом Саду, што значи да се евентуално потребна помоћ може очекивати у року од 8 или више минута, што зависи од задржавања на раскрсницама улица због семафора. Према процени, задржавање на семафорима износило би 2-3 минута што се сматра веома неповољним у случају потребе за интервенцијом.
• Саобраћајнице за кретање ватрогасних возила Општинске ватрогасне јединице у случају интервенције: Караџићева – Ивана Милутиновића – Јована Суботића – Успенска – Булевар ЈНА – Булевар Револуције – Футошки пут – Вршачка – Панонска. Све набројане саобраћајнице повезане су путем I реда и проходне су у свако доба године (прилог 1.)
• Удаљеност надлежног М СУП-а Нови Сад и ООУР-а „Графика – Нови Сад“ износи око 6 км. Најбржи долазак на место интервенције омогућен је саобраћајницама: Булевар 23. октобра – Булевар ЈНА – Булевар Револуције – Футошки пут (по потреби Вршачка – Панонска)
• Конфигурација земљишта је равна што омогућава кретање ватрогасних возила у границама дозвољених и предвиђених брзина за случај интервенције, саобраћајнице су међусобно повезане путевима I реда и проходне су по свим временским условима.

3. Микролокација:
• ООУР „Графика – Нови Сад“ Штампарско литографски завод из Новог Сада састоји се из производног, пратећег и управног објекта (прилог плана ).
• Значајан елеменат пожарне опасности представља међусобну удаљеност појединих објеката у кругу радне организације. Блиска одстојања објеката омогућавају преношење пожара са једног на други и тиме воде до развијања пожара већег интензитета што смањује могућност ефикасније локализације и гашења истог.
Минимална удаљеност између објеката која би се сматрала толерантном зависи од више фактора: врсте и намене објекта, конструкције у погледу запаљивости и водоотпорности, пожарног оптерећења, величине отвора у зидовима и тд.
• Међусобно растојање производног и управног објекта на северној страни износи 10 – 12 м; удаљеност производног објекта од трафостанице износи такође 10 – 12 м. Међусобно растојање производног објекта и гараже износи 7 метара. Растојање између производног и пратећег објекта на југоисточној страни износи 12 м.
• Објекти су израђени од ватроотпорног материјала (сем једног дела пратећег објекта – шупа, израђена од дрвене грађе) и



Spisak radova mozete naci ovde:
http://www.maturskiradovi.net/eshop/

maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi